MZ Platformとは › 掲示板 › MZプラットフォームユーザー会掲示板 › MZ講習資料IoTエッジ編のPDFについての問い合わせ
サワダと申します MZ講習資料IoTエッジ編のPDFを確認しております。 記載の電子回路について質問になりますが P54の回路にはアルディノにA7に接続されていますが P39の明るさ配線の路にはアルディノにA7が接続されておりません。 A7配線をするしないの違いについて教えて戴けませんか
P.36とP.39ではA6(20番)で明るさを見るという説明なので、回路図に線が書き込まれていませんが、実は右側の写真でA7(21番)とGNDがオレンジ色のジャンプワイヤで接続されています。P.53の回路図はそれが反映された状態です。
これがないと、P.37のテーブルおよびP.38とP.40のグラフの21番に0ではない数字が不規則に表示され、グラフのバーが小刻みに動きます。講習などをしているとその動きが目障りなため、このような対応をしております。
ご回答ありがとうございました